以前以后
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 163 点
下载积分: 646 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2018-06-27
最后登录: 2024-11-15
查看以前以后的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-17 09:19
一个供水站 昆仑通态的触摸屏是主站 连接的一个流量计 一个Smart PLC  现在这个流量计统计用了多少流量是个16位的数据类型 我设定触摸屏读取是无符号的数据类型 最大就是65535 现在用的流量已经超过65535了 又从0开始统计了  如果用smart数据类型转换能实现超过65535后继续累计显示吗 我想了一下不知道怎么编程 求各位指点一下
mr_liu
学海无涯,划水度日
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-04-13
最后登录: 2024-07-11
查看mr_liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-07 16:02
Int 改 Dint  先把数据类型搞明白