一个供水站 昆仑通态的触摸屏是主站 连接的一个流量计 一个Smart PLC 现在这个流量计统计用了多少流量是个16位的数据类型 我设定触摸屏读取是无符号的数据类型 最大就是65535 现在用的流量已经超过65535了 又从0开始统计了 如果用smart数据类型转换能实现超过65535后继续累计显示吗 我想了一下不知道怎么编程 求各位指点一下
分享
以前以后
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
74 个
工控威望:
163 点
下载积分:
646 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2018-06-27
最后登录:
2024-11-15
查看以前以后的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-11-17 10:44
全看
|
小
中
大
你这么一说我想起来 32位整数的字节顺序我好像没改 当时读取这个地址的时候选32位的读不出来 选16位的能读出来 后来又加了一个数据 后添加的数据是32位浮点数 32位浮点数的字节顺序我改了 就读出来
感谢提示 感谢
引用
引用第1楼lizhihua于2023-11-17 10:07发表的 :
有个数据类型的东西叫32位,触摸屏也可以设置32的,smart里面也有32位的数据类型,这样你可以记到99999999.