用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
求助 工程中 流量计统计的问题
上一主题
下一主题
以前以后
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
74 个
工控威望:
163 点
下载积分:
646 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2018-06-27
最后登录:
2024-07-16
查看以前以后的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-11-17 09:19
全看
|
小
中
大
一个供水站 昆仑通态的触摸屏是主站 连接的一个流量计 一个Smart PLC 现在这个流量计统计用了多少流量是个16位的数据类型 我设定触摸屏读取是无符号的数据类型 最大就是65535 现在用的流量已经超过65535了 又从0开始统计了 如果用smart数据类型转换能实现超过65535后继续累计显示吗 我想了一下不知道怎么编程 求各位指点一下
分享
lizhihua
lizhihua
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
226 个
工控威望:
398 点
下载积分:
295 分
在线时间: 239(小时)
注册时间:
2011-05-24
最后登录:
2024-10-31
查看lizhihua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-11-17 10:07
全看
|
小
中
大
有个数据类型的东西叫32位,触摸屏也可以设置32的,smart里面也有32位的数据类型,这样你可以记到99999999.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
求助 工程中 流量计统计的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问