因为项目需要,需要和omron NX1P2 PLC进行上位通讯,但其中部分地址用的是直接地址,而非标签,通过NJ internet协议无法读取,想问问各位还有其他方式能读到非标签的地址数据吗?类似W100 这样的
zlcp123
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 4320 点
下载积分: 13619 分
在线时间: 557(小时)
注册时间: 2018-09-11
最后登录: 2024-11-07
查看zlcp123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-17 13:27
直接读地址的话用Fins TCP,读标签的话用EIP