用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
用的三菱L系列cpu,LD77ms16运动模块,
上一主题
下一主题
肖明波
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
106 点
下载积分:
1373 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2021-03-01
最后登录:
2024-10-23
查看肖明波的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-11-15 14:13
全看
|
小
中
大
图片:
为什么要给驱动器地址和运动模块缓存区同时赋值呢???
分享
肖明波
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
106 点
下载积分:
1373 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2021-03-01
最后登录:
2024-10-23
查看肖明波的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-11-15 14:15
全看
|
小
中
大
图片:
这是同时也给ms16缓冲区赋值
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
用的三菱L系列cpu,LD77ms16运动模块,
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问