打小我就傻
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 133 点
下载积分: 1435 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2023-06-17
最后登录: 2024-11-09
查看打小我就傻的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-10 16:33
三菱FX5U套接字通信做服务端,怎样看客户端是否我连接成功。
请师傅们指导
打小我就傻
红云123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 343 点
下载积分: 2808 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2020-09-22
最后登录: 2024-11-08
查看红云123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-10 19:43
让客户端不停的往某个字或位写数值。
PLC这边不断的清零计时,当清零后到达某个时间,就认为的断开了链接。
同样往某个寄存器里写值,如果写入不进去,那就是有客户端连接上了
[ 此帖被红云123在2023-11-12 18:51重新编辑 ]