楼主  发表于: 2023-11-10 15:33
我用一台昆仑通态触摸屏的台达MS300通迅,启停变频器和设定变频频率都正常,可显示变频频时却无法实现,我显示用的是8193=18,停止是8193=1;设定频率是8194;显示频率用8452,显示频率却无反应。
thinkwy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 429 点
下载积分: 932 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2007-06-24
最后登录: 2024-12-21
查看thinkwy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-10 16:38
mcgs默认通讯口是com1,改成com2