460950618
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 91 点
下载积分: 747 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2018-01-19
最后登录: 2024-11-14
查看460950618的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-09 11:33
使用松下的FP-XH C60T PLC, 用位置数据表定位, 控制方式为”绝对方式“。 当定位值是正值时, 一切正常, 当定位值是负值时, 电机总向正方向走,直到碰到限位。请问工控朋友们, 你们碰到这种情况吗? 有什么解决办法?
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 951 个
工控威望: 1127 点
下载积分: 13852 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-11-19
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-12 17:04
那你有没有试一下给负值,电机是不是往正方向走呢