三菱FX5U字符串处理:
FX5U接收到工业读码器字符串的字节数(如图)是63个字节,按照63个字节转发给上位机就会丢掉一个字符,按照64个字节转发给上位机,末位会补个0出来,这种情况怎么处理?
请大神指教,谢谢!
打小我就傻
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4231 个
工控威望: 7601 点
下载积分: 14861 分
在线时间: 2871(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-11-26
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-09 08:05
限清空新地址D0,截取63的长度到新的地址D0即可,三菱5U接收发送是有这样的问题,可能是缓冲器的问题
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953