大家好,1200控制台达A3伺服,带绝对值编码器,用的脉冲,怎么读取到绝对位置呢?驱动器不支吃总线,支持485,请问要怎么做呢?
尹梦超
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 257 点
下载积分: 6774 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2012-05-24
最后登录: 2024-11-17
查看尹梦超的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-10 10:21
用485,多个驱动器要轮询,肯定没法实时通讯