客户指定西门子的PLC,数字输入点是220个左右,数字输出点是95个左右,没有模拟量,我看软件200smart可以扩展6个模块,数数点位不够,1200的软件扩展可以扩9个模块,数数也不够。大家说哪种方案最好?200smart可以走通信再挂一套吗?还是1200的挂ET200SP?还是直接上300的系统呢?那个比较省钱?经验不足,请多指教,谢谢大家
qll72368
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 2018 点
下载积分: 2855 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2021-11-30
最后登录: 2024-11-17
查看qll72368的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-09 13:44
你说的这几种PLC都可以,主要看要求是什么样的,如果普通IO随便哪款都行,如果要求实时性高,就得300或1500