客户指定西门子的PLC,数字输入点是220个左右,数字输出点是95个左右,没有模拟量,我看软件200smart可以扩展6个模块,数数点位不够,1200的软件扩展可以扩9个模块,数数也不够。大家说哪种方案最好?200smart可以走通信再挂一套吗?还是1200的挂ET200SP?还是直接上300的系统呢?那个比较省钱?经验不足,请多指教,谢谢大家
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 801 个
工控威望: 1135 点
下载积分: 4177 分
在线时间: 391(小时)
注册时间: 2009-03-24
最后登录: 2024-11-16
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-08 15:26
引用
引用第4楼lzhpsky于2023-11-08 12:18发表的  :
[attachment=291609]  [attachment=291610]
各位前辈,大家看看我这种配置可以吗,SR60主机后面挂6个扩展,主机通过PN链接从站ET200SP 再挂2个16路的输入点,这样算了一下点位就够了。200smart的主机可以通过PN链接200SP的从站吗?谢谢

可以的,没有问题