楼主  发表于: 2023-11-07 20:06
客户指定西门子的PLC,数字输入点是220个左右,数字输出点是95个左右,没有模拟量,我看软件200smart可以扩展6个模块,数数点位不够,1200的软件扩展可以扩9个模块,数数也不够。大家说哪种方案最好?200smart可以走通信再挂一套吗?还是1200的挂ET200SP?还是直接上300的系统呢?那个比较省钱?经验不足,请多指教,谢谢大家
大海啸
平常心对待每件事
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 112 点
下载积分: 517 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2019-05-20
最后登录: 2024-09-13
查看大海啸的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-10 11:38
前段时间我200smart挂了外部IO模块可以用零点,我这边用的还行,你可以尝试一下