客户指定西门子的PLC,数字输入点是220个左右,数字输出点是95个左右,没有模拟量,我看软件200smart可以扩展6个模块,数数点位不够,1200的软件扩展可以扩9个模块,数数也不够。大家说哪种方案最好?200smart可以走通信再挂一套吗?还是1200的挂ET200SP?还是直接上300的系统呢?那个比较省钱?经验不足,请多指教,谢谢大家
宿迁电工
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1029 个
工控威望: 1169 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 393(小时)
注册时间: 2018-11-30
最后登录: 2024-11-16
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-11 21:45
推荐用1200+国产远程模块
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(13963688992)
  • 长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
    吸塑机,轴承合套仪程序开发
    专业外协
     TEL:13815796487(微信同号)