lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-07 20:06
客户指定西门子的PLC,数字输入点是220个左右,数字输出点是95个左右,没有模拟量,我看软件200smart可以扩展6个模块,数数点位不够,1200的软件扩展可以扩9个模块,数数也不够。大家说哪种方案最好?200smart可以走通信再挂一套吗?还是1200的挂ET200SP?还是直接上300的系统呢?那个比较省钱?经验不足,请多指教,谢谢大家
szzhang001
我爱工控!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 742 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2008-10-23
最后登录: 2024-09-17
查看szzhang001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-19 18:37
如果设备对实时性没有要求,可以用2台smart200通讯扩展IO点,也可以用国产profinet模块扩展
引用
引用第13楼tangshi于2023-11-17 16:24发表的  :
小型机200smart和1200最多只有256个点,想省钱就200smart用两个,走S7通信,1200的比200smart的要贵,分布式io也贵,1500的太贵
吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
Email:   hfzwz@qq.com