少爺姓邵
有个性,没签名!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 4412 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2017-09-11
最后登录: 2024-09-27
查看少爺姓邵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-03 15:07
求教:想要同时走完两个指令!
DDRVI K8000 K800 Y000 Y002
DDRVI K-1000 K100 Y001 Y003
两条指令同时执行是不是需要花同样的时间,时间是否是10S。
[ 此帖被少爺姓邵在2023-11-03 15:20重新编辑 ]
新手上路,多多指教!
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 599 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-11-07
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-10 08:15
不是一样的时间,加减速时间你没考虑