qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-28 08:05
大家好,有没有人用交流接触器控制过直流负载?这种情况下交流接触器该怎么选型?
欢迎大家讨论讨论
直流电压:DC200V,电流:2.0A  操作频率2次/分钟
欢迎有经验的大师给点建议,谢谢!!!
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 636 个
工控威望: 2307 点
下载积分: 2411 分
在线时间: 361(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-12-30
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-28 08:45
正常1年1换,还可以
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(qinchenglim) 热心助人!
  • 下载积分:+5(生产技术李钢) 热心助人!
    皮五
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 636 个
    工控威望: 2307 点
    下载积分: 2411 分
    在线时间: 361(小时)
    注册时间: 2007-07-14
    最后登录: 2024-12-30
    查看皮五的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-10-29 15:28
    200V直流,用交流接触器控制交流,接触器出来的交流用整流桥转换为直流,这样接触器寿命会好许多