楼主  发表于: 2023-10-28 08:05
大家好,有没有人用交流接触器控制过直流负载?这种情况下交流接触器该怎么选型?
欢迎大家讨论讨论
直流电压:DC200V,电流:2.0A  操作频率2次/分钟
欢迎有经验的大师给点建议,谢谢!!!
520arrow
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1291 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2020-09-23
最后登录: 2024-11-22
查看520arrow的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-02 15:30
GA75 和 GAE75 接触器是专为直流电路的通断控制而设计的。
直流电弧比交流电弧更难熄灭。当选择接触器时,必须考虑所要分断的电流、电压以及所控电路
的 L / R 时间常数。
GA75 和 GAE75 是块式结构设计的接触器。
• 主极
GA75 和 GAE75 接触器装备的灭弧罩采用了专为分断直流电路的永磁技术。
接触器的三极通过两个绝缘连接线串联在一起(25mm
2)。
GA75 和 GAE75 是“单极”产品,必须按产品端子上标识的极性正确连接。准确地说,1L1 为
正极端子,2T1 为负极端子。
注:主触点不能更换。