楼主  发表于: 2023-10-27 10:57
图片:
图片:
图片:
用三菱FX5UPLC与2台汇川机器人做,MODBUS/TCP通信;FX5U做主站,机器人做从站;

与两台机器人能通信上,收发数据都正常。


但是存在一个问题:,如果在通信过程中,机器人网线被拔掉,或者机器人被断电,FX5U会报错,通信断开,把机器人网线重新插上以后,要怎么样才能恢复通信(PLC不断电重启的情况下)

在触摸屏上做两个按钮手动关闭连接,然后再手动打开连接也没什么用



请大伙多多指教
[ 此帖被zhongliang在2023-10-27 11:19重新编辑 ]
****************************学海无涯****************************
瞳孔里的微笑
静坐常思己过,闲谈莫论人非。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 507 点
下载积分: 123 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2021-04-29
最后登录: 2024-12-20
查看瞳孔里的微笑的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-02 19:21
自带的只能做服务器吧,不能当客户端。之前我们是写了一个自动掉线重连的流程,大概就是检测到断联2S后先关闭再打开就可以了