zhongliang
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 727 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 3739 分
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2012-10-11
最后登录: 2024-12-11
查看zhongliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-27 10:57
图片:
图片:
图片:
用三菱FX5UPLC与2台汇川机器人做,MODBUS/TCP通信;FX5U做主站,机器人做从站;

与两台机器人能通信上,收发数据都正常。


但是存在一个问题:,如果在通信过程中,机器人网线被拔掉,或者机器人被断电,FX5U会报错,通信断开,把机器人网线重新插上以后,要怎么样才能恢复通信(PLC不断电重启的情况下)

在触摸屏上做两个按钮手动关闭连接,然后再手动打开连接也没什么用



请大伙多多指教
[ 此帖被zhongliang在2023-10-27 11:19重新编辑 ]
****************************学海无涯****************************
zengtie1992
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 273 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2019-05-20
最后登录: 2024-12-05
查看zengtie1992的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-14 20:20
图片:
图片:
图片:
自动断线重连
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(chn-长江) 感谢分享!