用三菱FX5UPLC与2台汇川机器人做,MODBUS/TCP通信;FX5U做主站,机器人做从站;

与两台机器人能通信上,收发数据都正常。


但是存在一个问题:,如果在通信过程中,机器人网线被拔掉,或者机器人被断电,FX5U会报错,通信断开,把机器人网线重新插上以后,要怎么样才能恢复通信(PLC不断电重启的情况下)

在触摸屏上做两个按钮手动关闭连接,然后再手动打开连接也没什么用



请大伙多多指教
[ 此帖被zhongliang在2023-10-27 11:19重新编辑 ]
****************************学海无涯****************************
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 8883 点
下载积分: 9295 分
在线时间: 923(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-11-22
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-02 20:08
参考我做的项目分享,检测到断线后,隔20秒自动打开连接