三菱FX5U与欧姆龙温控器E5CC-RX2ASM-802最简单的通讯方式是什么,怎么设置,怎么写程序?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9662 个
工控威望:
8559 点
下载积分:
16682 分
在线时间: 5325(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-19
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-10-20 12:45
全看
|
小
中
大
E5CC我手上的手册有点老,无程序通讯中没包含FX5,但有三菱Q FX3 R系列。
当时我用MODBUS-RTU走485做的:
E5CC设置参数:
协议选择 MODBUS
通信单位编号 分别 1 2 3
通信波特率 38400
通信数据位 8
通信终止位 1
通信奇偶检验 偶
地址:
H03读 PV - H2000 当前温度
H10写 SP - H2103 设定温度
程序如图: