楼主  发表于: 2023-10-19 19:11
触摸屏型号是TPC1021kt,与200smart串口通信,9针接线是屏7和plc3;屏8和plc8,连接后通信状态是0,但是一旦点击屏上的按钮,就报错误代码2和4,(2表示采集无数据返回错误;4表示设备命令读写操作失败错误),这种情况怎么解决?
yizhi2020
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 191 点
下载积分: 606 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2023-10-23
最后登录: 2024-08-08
查看yizhi2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-26 11:46
显示0是通讯参数正确,不能操作就检查一下地址分配和解码方式。问题不大,多分析细节