罗的密欧
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 7766 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2022-07-22
最后登录: 2024-12-20
查看罗的密欧的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-08 09:34
如题,现在买了个1000w的开关电源,准备用在戴森的吸尘器上。想估计得有33A的电流,想问问多大的线才不会发热。
天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。

提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2481 个
工控威望: 1776 点
下载积分: 83492 分
在线时间: 1524(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-12-20
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-08 14:50
因实际还要考虑到设备的运行环境和工作温度,适当的优化计算公式,主要是要参照影响安全运行的因素,还有设备的运行状态等等所实际上三相五线中ABC各相的相电流和线电流肯定会有所上升,33KW取其平均值功率因素0.86,计算电流约为60安培左右。再考虑电线铺设方式不同,安全电流的大小也不同,明线比暗线安全电流大,铁管比PVC管安全电流也大。还有预留日后的增加辅助设备和其他设备等,取瞬间最大电流66安培参考值选型。电流66A电压380V,可选用16平方毫米的铜芯电缆,或者用25平方毫米的铝芯电缆。仅供选考