200 smart写多个线圈异常,写单个可以
上一主题
下一主题
黄原古塔
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
164 个
工控威望:
238 点
下载积分:
3741 分
在线时间: 348(小时)
注册时间:
2021-10-22
最后登录:
2024-11-02
查看黄原古塔的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-10-04 14:03
全看
|
小
中
大
200 smart作Modbus主站, 需要写多个线圈。count=1时,写入正常;count=2时,指令异常,完成位一直是0,后面的msg指令都报错6
分享
黄原古塔
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
164 个
工控威望:
238 点
下载积分:
3741 分
在线时间: 348(小时)
注册时间:
2021-10-22
最后登录:
2024-11-02
查看黄原古塔的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-10-05 14:15
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼西欧工控于2023-10-05 09:29发表的 :
那是从站不支持吧,我也碰到过,最后分开写
是的,最终查出来是从站不支持15功能码写多个线圈。