在用的原程序里有一个段程序需要 M3.3 授权 程序还有一段stl编写的延时1小时取消激活。m3.3 只能在电脑上通过wincc控制。现在想加一个物理点位也可以进行授权控制。 这个最简单便捷的应该怎么加呢?
分享
ajunn
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
517 个
工控威望:
682 点
下载积分:
1659 分
在线时间: 1028(小时)
注册时间:
2008-11-05
最后登录:
2024-12-18
查看ajunn的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-09-30 22:41
全看
|
小
中
大
简单,使用查找替换功能,用一个bool类型的临时变量bFag将程序里所有M3.3替换,然后
bFag := M3.3 OR 物理点位