firmenichyaq
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 127 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-06-02
查看firmenichyaq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-30 16:00
图片:
大家好
我遇到一个难题,手上有一个台达的DVP-80Eh的PLC,PLC通过485总线连接5个模拟量模块,模块的型号是DVP-04da,现在PLC通过485连接的模拟量模块坏了,更换新的模拟量模块需要配通讯地址,请问各位谁有这方面的教程怎么配,谢谢
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3808(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-20
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-01 00:41
可以通过排线连接主机模块,,用FROM TO来读写,
用485连接时,只接1个,
先用01的站号通讯,
修改站号的地址参数。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/