小小白菜呀
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 82 点
下载积分: 144 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2023-07-18
最后登录: 2024-10-08
查看小小白菜呀的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-27 15:30
图片:
三菱PLC内部已经有运行程序,当我把程序修改之后,再写入的时候,不能只把程序写进去吗?必须得参数+程序?

之前有发生过,将参数+程序写入三菱L系列PLC时,把原有参数覆盖了,程序也乱套了,气缸都反动作
请赐教
烽火御龙天
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2617 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2022-09-15
最后登录: 2024-09-17
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-27 16:15
引用
引用楼主小小白菜呀于2023-09-27 15:30发表的 关于三菱写入问题:参数+程序? :
三菱PLC内部已经有运行程序,当我把程序修改之后,再写入的时候,不能只把程序写进去吗?必须得参数+程序?

之前有发生过,将参数+程序写入三菱L系列PLC时,把原有参数覆盖了,程序也乱套了,气缸都反动作


    是要点参数+程序   只是你千万不能点全选,点全选的话会把数据寄存器里边的数据给覆盖掉,就会出现你说的程序乱了,只点击参数+程序的话是不会有问题的
楼主留言:
恍然大悟,我之前可能点过全选
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(生产技术李钢) 热心助人!