图片:
松下模拟量模块AFP0RAD4,读不到数据。输入电压选择的是0-5V,用万用表测量当前电压4V左右,目前判断接线是没问题的。应该是模块安装位置和读取地址出错了。请大神指点一下。
PLC布局:FP-XH C60T + 3个 FP-X E30R IO扩展 + AFPX-EFP0适配器 + AFP0RAD4 模拟量模块程序是按照手册上写的,但目前CH0对应地址WX2数据是0。

leo.xue
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 258 点
下载积分: 3419 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2024-12-23
查看leo.xue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-25 09:32
问了松下技术,在本项目中AD4模块相当于第4个扩展模块,地址要从WX60开始