老衲,已戒色
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 133 点
下载积分: 767 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2022-10-13
最后登录: 2024-12-11
查看老衲,已戒色的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-23 09:12
图片:
电机保护开关为什么这么接线呢?是不是因为电机保护开关没有1P和2P的?
徐泾东
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 286 点
下载积分: 292 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2022-11-17
最后登录: 2024-12-21
查看徐泾东的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-23 21:58
三相电机保护开关又差动保护,其中一相通电会使其和其他两相的平衡破坏了会发生差动保护。