SMARTS200 形参子程序调用问题
上一主题
下一主题
zzgzlp
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
106 个
工控威望:
256 点
下载积分:
1709 分
在线时间: 96(小时)
注册时间:
2012-12-10
最后登录:
2024-11-17
查看zzgzlp的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-09-21 23:32
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
SMARTS200 形参子程序调用实验,发现时钟不计数,大家帮忙看一下。
另一个问题,计时一直累加会变成负数,我设置一个LB4>255,MOV 255 LB4.这样做可以吗
附件:
形参测试.rar
(58 K) 下载次数:58
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
hstec2002
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
489 个
工控威望:
1892 点
下载积分:
8465 分
在线时间: 679(小时)
注册时间:
2021-05-05
最后登录:
2024-12-17
查看hstec2002的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-09-22 07:49
全看
|
小
中
大
1 程序中并没用到红,且红应该用OUT 。
2 当前时间用了LB4就不能输出L4.0 。
3 输出并没用到绿、黄、蜂鸣器;输出L6.0 / L6.1 / L6.2 错误。
QQ: 2845452345
分享
hstec2002
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
489 个
工控威望:
1892 点
下载积分:
8465 分
在线时间: 679(小时)
注册时间:
2021-05-05
最后登录:
2024-12-17
查看hstec2002的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2023-09-22 13:24
全看
|
小
中
大
是说你顽固还是说你基础差或理解有问题:
1 上面不是说了红要用OUT 。
2 输出要用红、绿、黄、蜂鸣器;不是L6.0 / L6.1 / L6.2。