楼主  发表于: 2023-09-21 11:31
各位好,因为有些机台使用双手启动保护(防工伤),而有的按钮又经常被个别员工去强制短接,有没有特殊的按钮(长时间短接时输出不执行)

注 :不想另加PLC 也不想去加复杂的电路,各位有没好的方法 谢谢了!~~
timsoplc
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 76 点
下载积分: 674 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2023-12-05
最后登录: 2024-08-06
查看timsoplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-13 22:41
引用
引用第12楼sunzengli于2023-09-22 16:15发表的  :

不好,一般双手启动保护是为了在运行时,有比较危险的情况,防止有一只手伸进冲床或者机械手下面,要按住,直至动作完全启动,中途松开任何一只手,为了防护,设备的动作将终止。
如果用上升沿,设备还有危险时,操作工的双手已经可以放开了,这是不允许的。