4a118
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 276 点
下载积分: 818 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2006-09-06
最后登录: 2024-09-19
查看4a118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-21 11:31
各位好,因为有些机台使用双手启动保护(防工伤),而有的按钮又经常被个别员工去强制短接,有没有特殊的按钮(长时间短接时输出不执行)

注 :不想另加PLC 也不想去加复杂的电路,各位有没好的方法 谢谢了!~~
13008952337
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 169 点
下载积分: 675 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2023-09-01
最后登录: 2024-11-13
查看13008952337的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-24 14:25
这分三种情况,第一种是双手按一下自动运行,第二种是双手按一定时间自动运行,三是一直按运行,第二种比较多,但这些都有一个通用保护法,那就是双手时间差锁定,比如设置双手按压时间相差一秒锁定不运行,完全可以解决你的问题,编程也不难