各位好,因为有些机台使用双手启动保护(防工伤),而有的按钮又经常被个别员工去强制短接,有没有特殊的按钮(长时间短接时输出不执行)

注 :不想另加PLC 也不想去加复杂的电路,各位有没好的方法 谢谢了!~~
zhenzi917
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 970 个
工控威望: 3238 点
下载积分: 1310 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2022-01-13
最后登录: 2024-11-15
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-18 09:44
双手动按钮配合安全继电器就行了,我记得施耐德有一款安全继电器,双手动按钮必须一起按,设备才能启动,先后按双手动,安全继电器报错,设备不启动