4a118
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 276 点
下载积分: 818 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2006-09-06
最后登录: 2024-09-19
查看4a118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-21 11:31
各位好,因为有些机台使用双手启动保护(防工伤),而有的按钮又经常被个别员工去强制短接,有没有特殊的按钮(长时间短接时输出不执行)

注 :不想另加PLC 也不想去加复杂的电路,各位有没好的方法 谢谢了!~~
苏州工人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 2172 点
下载积分: 12284 分
在线时间: 199(小时)
注册时间: 2021-07-23
最后登录: 2024-11-15
查看苏州工人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-27 19:29
和安全挂钩的最好不要偷懒,要是真出点事很麻烦的
要是真按标准做是要用安全继电器的,普通PLC 都不符合安全标准
要根据风险大比如会压到手指,手掌,手臂,甚至整个人都可能被压,增加安全防护,风险大的还要加多重防护,比如双启动+安全光栅+安全地毯等