4a118
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 276 点
下载积分: 818 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2006-09-06
最后登录: 2024-09-19
查看4a118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-21 11:31
各位好,因为有些机台使用双手启动保护(防工伤),而有的按钮又经常被个别员工去强制短接,有没有特殊的按钮(长时间短接时输出不执行)

注 :不想另加PLC 也不想去加复杂的电路,各位有没好的方法 谢谢了!~~
zhuyongxiong
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 643 个
工控威望: 4482 点
下载积分: 3926 分
在线时间: 446(小时)
注册时间: 2017-05-05
最后登录: 2024-11-15
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-28 09:54
程序改动一下就好,开关短路不启动,单操作不启动,超时不启动,运行中不重复。这都是比较简单的安全措施
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!