4a118
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 276 点
下载积分: 818 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2006-09-06
最后登录: 2024-09-19
查看4a118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-21 11:31
各位好,因为有些机台使用双手启动保护(防工伤),而有的按钮又经常被个别员工去强制短接,有没有特殊的按钮(长时间短接时输出不执行)

注 :不想另加PLC 也不想去加复杂的电路,各位有没好的方法 谢谢了!~~
酷酷数码
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2015-08-27
最后登录: 2024-06-01
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-18 20:52
加时间延时,按钮按下2秒内有效,超过2秒无效了,