各位好,因为有些机台使用双手启动保护(防工伤),而有的按钮又经常被个别员工去强制短接,有没有特殊的按钮(长时间短接时输出不执行)

注 :不想另加PLC 也不想去加复杂的电路,各位有没好的方法 谢谢了!~~
4a118
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 276 点
下载积分: 818 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2006-09-06
最后登录: 2024-09-19
查看4a118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-21 15:06
如果用电路每个按钮就要加时间,麻烦啊
4a118
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 276 点
下载积分: 818 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2006-09-06
最后登录: 2024-09-19
查看4a118的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-21 15:09
有PLC的是改的时间,时间常闭点互串
引用
引用第3楼gxtmdb82164于2023-09-21 13:56发表的  :
设备可有急停?

每个按钮后面串一个时间继电器,输出并接到急停按钮中~