用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教一下松下FP-XH C60T485通讯浮点数怎么转换
上一主题
下一主题
liangdan0826
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
77 个
工控威望:
154 点
下载积分:
1051 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2020-12-11
最后登录:
2024-07-11
查看liangdan0826的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-09-20 18:54
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
图片:
现在我有一个485的红外测温传感器,用F146读温度,目前跟供应商确认读出来的值两个字都是正确的,是浮点数,但是有一个字跳动很大,我用指令转换,一转换就报错。F328,F330都试了,报错,这是32位的,请教一下怎么把两个字的浮点数转换成温度,DT2000和DT2001,DT2001的值跳动很大
分享
工控小c
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
325 个
工控威望:
2135 点
下载积分:
755 分
在线时间: 330(小时)
注册时间:
2022-10-14
最后登录:
2024-11-22
查看工控小c的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-09-20 21:03
全看
|
小
中
大
上面的图转换成浮点数都是30度左右,百度一下16进制转浮点数你就知道了
分享
工控小c
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
325 个
工控威望:
2135 点
下载积分:
755 分
在线时间: 330(小时)
注册时间:
2022-10-14
最后登录:
2024-11-22
查看工控小c的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2023-09-21 08:11
全看
|
小
中
大
DT2000和2001交换一下
分享
工控小c
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
325 个
工控威望:
2135 点
下载积分:
755 分
在线时间: 330(小时)
注册时间:
2022-10-14
最后登录:
2024-11-22
查看工控小c的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2023-09-21 13:45
全看
|
小
中
大
没认真研究过松下PLC,三菱中DXCH是32位交换,你应该用XCH,而且要注意用边沿触发否则一直交换
引用
引用第5楼liangdan0826于2023-09-21 11:51发表的 :
真是,但有个问题,为什么F16 DXCH这个指令交换不了,我用MOV指令交换就可以
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(liangdan0826) 真诚感谢!