楼主  发表于: 2023-09-15 13:46
有两个柜子,每个柜子都有漏保。共有一路供电有个总漏保。单独柜子水泵开启正常运行,两个柜子水泵开启就跳总漏保,而且是复位按钮弹出。这是为什么
lusihui
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 99 点
下载积分: 176 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2021-04-10
最后登录: 2024-11-11
查看lusihui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-16 11:04
总漏保跳了,下面两个柜子的分漏保 跳没跳
lusihui
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 99 点
下载积分: 176 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2021-04-10
最后登录: 2024-11-11
查看lusihui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-16 11:06
漏保 是具有过载功能