夏夜微凉
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 1342 点
下载积分: 2639 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2019-06-13
最后登录: 2024-10-16
查看夏夜微凉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-15 13:46
有两个柜子,每个柜子都有漏保。共有一路供电有个总漏保。单独柜子水泵开启正常运行,两个柜子水泵开启就跳总漏保,而且是复位按钮弹出。这是为什么
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1294 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2020-10-23
最后登录: 2024-11-15
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-15 14:27
之前遇到过每个系统都存在漏电流,加在一起超过了你的总漏保的漏电电流,你可以把漏保漏电电流换大。还有就是有些变频器滤波设置会干扰漏电流