有两个柜子,每个柜子都有漏保。共有一路供电有个总漏保。单独柜子水泵开启正常运行,两个柜子水泵开启就跳总漏保,而且是复位按钮弹出。这是为什么
分享
投湖自尽的鱼
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
308 个
工控威望:
361 点
下载积分:
1293 分
在线时间: 305(小时)
注册时间:
2020-10-23
最后登录:
2024-12-20
查看投湖自尽的鱼的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-09-15 14:27
全看
|
小
中
大
之前遇到过每个系统都存在漏电流,加在一起超过了你的总漏保的漏电电流,你可以把漏保漏电电流换大。还有就是有些变频器滤波设置会干扰漏电流