有两个柜子,每个柜子都有漏保。共有一路供电有个总漏保。单独柜子水泵开启正常运行,两个柜子水泵开启就跳总漏保,而且是复位按钮弹出。这是为什么
分享
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
379 个
工控威望:
1781 点
下载积分:
966 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2013-09-24
最后登录:
2025-01-02
查看peilei1031的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-09-16 16:51
全看
|
小
中
大
看到你说是水泵,如果使用了变频器并且变频器到电机线很长,就可能跳闸,把总断路器的漏电灵敏度调大带300mA或者500mA