闪烁争妍
工控人,寻找知心好友
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 169 点
下载积分: 3615 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2019-04-20
最后登录: 2024-09-11
查看闪烁争妍的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-09 14:41
现有一台设备,4轴直线运动,机器放置了一段时间(1个月)。
现在出现开机后,手动JOG运行正常,回复原点位置后,电机低速正反转几次停止,自动后随机轴报警AL50/52停止。
电机停止不动也随机报警,运行后随机位置就报警停止,目前电机还有发烫的现象
处理方法:1.更换了抱闸继电器,2.机械部位轴承加油润滑,3.伺服响应已经调整到最低1
各位帮忙给个主意吧
sunzengli
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 683 个
工控威望: 1063 点
下载积分: 1546 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2021-07-09
最后登录: 2024-11-29
查看sunzengli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-12 14:29
伺服强制OFF,只给刹车通电,用手拧一下轴,看看负载卡不卡;
你还报AL52,那应该多半是编码器线断了,在设备停止状态,用手来回折编码器电缆,尤其是经常运动的部分,折到哪里发生报警,就是哪里断了。