请问下,西门子1200组态步进电机,脉冲控制的。
执行回原点正常,在任何地方执行回原点都是可以正常回原,碰到限位后也可以正常反转。

问题是,手动操作移动轴到限位处后会报警,需要手动复位轴,报警不会消失,也可以手动控制反向离开限位,报警自动消失后,才能再执行回原点;


如果到达限位处,复位轴后,没有离开限位,这个时候触发回原点指令,根本就不会执行回原点动作!!!!请问下如何才能收到上位机下发的运行指令后,在限位处直接执行回原点,二不需要手动离开限位后才能回原点!!!
蒲城风信子
微信QQ1733946494
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 776 点
下载积分: 1304 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2014-12-11
最后登录: 2024-11-06
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-14 18:54
你要自己写一段在限位情况下回原点的程序,比如在负限位,手动移开,再进行回原点指令
楼主留言:
只能这样子玩吗?