liuleihb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 216 点
下载积分: 479 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-11-22
查看liuleihb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-07 19:31
CP2E-N PLC通过EtherCAT方式控制松下A6BE伺服
把功能块下载到PLC,按照说明设置了所有参数,HM模式(6)时,也在松下对象编辑器上检查了各型参数,执行功能块时功能块报错,但是伺服驱动器没有错误代码
电话资讯了OMRON官方,说是功能块不确定能搭配松下伺服,
哪位大哥有例程,参考一下,万分感谢,这个问题搞了几天了也没有头绪
ailove88
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 187 点
下载积分: 713 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2014-04-14
最后登录: 2024-12-26
查看ailove88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-08 11:27
3月份 最开始 我拿CP2E-ECT 连接台达B3  电机只会使能 没别的反应  问官网 当时说的新出的他们也不太清楚,现在半年了  还在哪里放着