使用西门子smart200的时候,发现上升沿指令是有数量限制的,所以1200、1500在博图里改变了使用方法,让它没有了限制。
现在很好奇,三菱的FX2N,FX3G。。。这些PLC编程的时候上升沿有数量限制吗?感觉从来没有遇到过这个问题,三菱的PLC沿指令应该是没有数量限制的,我的判断对不对?三菱是怎么做到的呢?请各位指点。
[ 此帖被sunzengli在2023-09-12 08:54重新编辑 ]
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 612 个
工控威望: 2283 点
下载积分: 1608 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-11-17
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-12 15:06
就像我好奇为什么西门子的沿动作要加一个保存位?