使用西门子smart200的时候,发现上升沿指令是有数量限制的,所以1200、1500在博图里改变了使用方法,让它没有了限制。
现在很好奇,三菱的FX2N,FX3G。。。这些PLC编程的时候上升沿有数量限制吗?感觉从来没有遇到过这个问题,三菱的PLC沿指令应该是没有数量限制的,我的判断对不对?三菱是怎么做到的呢?请各位指点。
[ 此帖被sunzengli在2023-09-12 08:54重新编辑 ]
雪山飞狐
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 12396 个
工控威望: 15081 点
下载积分: 38813 分
在线时间: 941(小时)
注册时间: 2019-06-05
最后登录: 2024-12-20
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-10 16:06
没有的啊。