请问我用编码器
怎么判断电机是正转还是反转啊

超出的1/4z周期
在程序上怎么写

附件内容说的还是比较清楚
但是我回到PLC程序上我不知道该怎么下手了
附件: L5039.rar (187 K) 下载次数:122
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1304 个
工控威望: 1460 点
下载积分: 8001 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-29
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-21 10:15
把A相接到X0

LD M8000
OUT C235 K2000000000
END
查看C235的值,如果增计数方向和电机正转方向一样的话,那么,电机正转时,C235值会一直累加上去,如果电机反转,C235值会累减下来。