GX3,最新版本里面找不到RJ71PB91V,是什么原因?
上一主题
下一主题
liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
104 个
工控威望:
345 点
下载积分:
544 分
在线时间: 78(小时)
注册时间:
2008-03-16
最后登录:
2023-09-12
查看liyongcj的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-09-05 08:12
全看
|
小
中
大
GX3,最新版本里面找不到RJ71PB91V,是什么原因?
哪位大神知道,这个问题困扰我很久了,我笔记本里安装后,没有问题,台式机安装了也可以,后来的工控机里面怎么装都不行,工控机系统是WIN10专业版,笔记本是也是win10专业版,办公室台式机是WIN7系统,按理应该和系统没关系吧
电镀设备自动化
分享
sunzengli
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
701 个
工控威望:
1082 点
下载积分:
1586 分
在线时间: 223(小时)
注册时间:
2021-07-09
最后登录:
2024-12-23
查看sunzengli的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-09-07 10:38
全看
|
小
中
大
引用
引用第6楼eledesigner于2023-09-06 08:46发表的 :
好奇,想用DP网络,为啥选三菱的R系列,DP有什么好吗,现在西门子都推荐PN,PN比DP稳定很多
我遇到过好几次了,这个问题的原因是,系统使用的主PLC是三菱,有的是厂商要求,有的是编程要求(比如同样的设备以前用的就是三菱,肯定不可能再重新搭建系统),但是第三方设备只支持DP,即使你支持PN,但是三菱没有PN模块,工控通讯远没有你想的那么简单,几大厂商各自为战,不可能统一的,进入互联网时代,物理的传输层能统一已经很不容易了,那是由于互联网的外力导致的,以前的串行通讯别说协议,连接口都统一不了。三菱已经很不错了,专门出了一个模块支持DP(即使非常贵,近万元),当然了,应该与西门子的强势也有关系,西门子才不看其他厂商呢,傲慢的很,其实现在运动控制最流行的EtherCat是主力之一,你看西门子有专门支持的协议或者模块吗?