liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 345 点
下载积分: 544 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-09-12
查看liyongcj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-05 08:12
GX3,最新版本里面找不到RJ71PB91V,是什么原因?

哪位大神知道,这个问题困扰我很久了,我笔记本里安装后,没有问题,台式机安装了也可以,后来的工控机里面怎么装都不行,工控机系统是WIN10专业版,笔记本是也是win10专业版,办公室台式机是WIN7系统,按理应该和系统没关系吧
电镀设备自动化
liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 345 点
下载积分: 544 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-09-12
查看liyongcj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-05 08:47
profibus tool,具体指什么软件,
我已经安装了GX Configurator-DP 7.12,但是这个是模块配置软件,我笔记本里用不上这个,GX3里面-模块参数,可以直接配置从站,添加别的GDS文件也可以。
电镀设备自动化
liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 345 点
下载积分: 544 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-09-12
查看liyongcj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-05 14:39
装过的,不行呢
电镀设备自动化
liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 345 点
下载积分: 544 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-09-12
查看liyongcj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-09-05 17:28
可以了呢,全缷掉,然后先装GX,再装t00l,感谢楼上的朋友
电镀设备自动化